直流高壓發生器匹配限流電阻操作方法

一。直流高壓發生器使用匹配限流電阻的參考
  理論上,限流電阻R應設置在交流或直流高壓測試電路中。 目的是限制樣品C x電路放電或擊穿時的電流。
  在高壓短路期間損壞測試設備。 然而,實際上,出于各種原因不使用限流電阻器。 出于這個原因,考慮了何時不設計產品。
  在電阻的情況下,如果高壓引線落到地面,它不會損壞測試儀。 此外,還設計了一個極其方便安裝的限流電阻器。 為此,以下建議使用限流電阻:
  1,本公司生產的直流高壓發生器放可用于氧化鋅避雷器,普通閥門避雷器,高壓開關,電力變壓器等電力設備的直流高壓試驗。限流電阻。
  2.測試電源線時,在高壓電路中串聯限流電阻(只需將匹配的限流電阻擰到雙壓缸頂部的高壓輸出螺栓上)即可。
二,使用直流高壓發生器放電棒
 1.特殊放電棒不應與高壓直流放電直接接觸,應保持一定距離。 當放電棒的尖端最初是電暈放電時,測試項目上的電壓逐漸降低20%。當測試電壓時,然后將放電桿接觸微安培外殼。 最后,放電桿接地的地線直接懸掛在測試對象上。
 2,特別注意不允許直接在高壓微安培外殼上直接放電地線,以免造成強電擊放電電流對高壓微安表造成損壞。
用于超低頻耐壓的超低頻高壓發生器電纜的操作方法:
  1.超低頻高壓發生器將連接測試樣品的電氣設備與測試電纜完全分開。
  2.使用10000V兆歐表測試測試電纜各相的絕緣電阻并記錄測試值。
  3.測試電壓峰值:Umax = 3Uo,其中Uo是電纜導體與地之間或金屬屏蔽層之間的額定工作電壓。
  4.測試時間:60分鐘。
  5.可以通過相分離進行測試。 當測試電纜的電容值在測試設備的負載容量能力范圍內時,測試電纜的三相磁芯可以并聯連接,并且可以同時進行耐壓測試。
  6.使用隨附的特殊柔性連接電纜,將測試設備和測試電纜連接到測試電纜。 關閉電源,設置測試頻率,時間和電壓,高壓側的過流保護值和過壓保護值,然后開始升壓測試。 升壓過程應密切監控高壓電路并監控測試電纜是否存在異常噪聲。 當測試電壓升高時,記錄測試時間并讀取測試電壓值。
  7.測試時間結束后,儀器將自動停止。 如果在測試期間沒有發生破壞性放電,則認為通過了耐壓測試。
  8.在升壓和耐壓過程中,如果輸出波形異常失真,電流異常升高,電壓不穩定,測試電纜有異味,冒煙或異常噪音或閃爍等,應提升 立即停止。 確定關機后的原因。 如果這些現象是由測試電纜的弱絕緣引起的,則壓力測試被認為是不可接受的。 如果確定測試電纜是由空氣濕度或表面污染引起的,則應在測試前清潔和干燥測試電纜。
  9.在超低頻高壓發生器的測試過程中,如果遇到非測試產品電纜的絕緣故障,儀器將具有過流保護功能。 找到原因后,應重新執行全時連接耐壓試驗。 不要只進行“足夠的時間”測試


上一篇:絕緣電阻測試儀一個電氣系統就象是管道系統一

下一篇:直流高壓發生器價格放電應通過放電電阻棒進行

最新資訊